Witam,
mam malutki problem z komfortem pracy w CCMSie - mam bardzo dużo "czerwonych" alertów, które tak naprawdę nie wynikają z jakiś strasznych problemów tylko z uwarunkowań mojego systemu SAP. Chciałbym w jakiś sposób zmodyfikować progi graniczne alertów. Czy ktoś wie w jakich tablicach to siedzi i czy można to w miarę bezpiecznie zmieniać?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie,
Marek
Zbyt czerwono w CCMSie
RZ21!
Witam,
najpewniej i najbezpieczniej:
1. RZ21 + Properties/Variants/Create + Nazwa i Opis + Save
2. Properties/Variants/Activate + nasz_wariant + Continue
3. RZ20 + Extras/Activate Maintenance Function
4. Zaznaczasz (ptakiem) monitor + Properties
5. Display <-> Change i wprowadzasz swoje wartosci progowe.
Oczywiście nie na wszystkich monitorach to zadziała, ale dużo da się w ten sposób zmienić.
najpewniej i najbezpieczniej:
1. RZ21 + Properties/Variants/Create + Nazwa i Opis + Save
2. Properties/Variants/Activate + nasz_wariant + Continue
3. RZ20 + Extras/Activate Maintenance Function
4. Zaznaczasz (ptakiem) monitor + Properties
5. Display <-> Change i wprowadzasz swoje wartosci progowe.
Oczywiście nie na wszystkich monitorach to zadziała, ale dużo da się w ten sposób zmienić.
---------------------
Filip Stankowski
http://www.icg.pl
---------------------
Filip Stankowski
http://www.icg.pl
---------------------